от:Level-0
1. Стабилизатор не поможет, они не умеют ни гасить кратковрменные скачки из-за изменения нагрузки, ни изменения частоты тока переменного.
2. Вообще бояться при использовании генератора надо не токов
зарядки ламп (они не превышают стартовых токов бытовых приборов - например, холодильника или стиральной машины). Существенно ресурс съедает работа генератора БЕЗ НАГРУЗКИ. А это и будет основной режим в Вашем случае...
3. А вариант есть - использовать мощный автомобильный аккумулятор с преобразователем. Кислотные аккумуляторы хорошо переносят высокие разрядные токи (пример, стартерный режим). А инсталлировать девайсы в авто Вам помогут мастера по установке музыкального оборудования. Пиковые токи муз. центра - ого-гоПодробнее
К сожалению,я не профессиональный фотограф ;) и мой основной бизнес - проектирование,монтаж промышленных и гражданских объектов в части энергетики.
Опять же не вдаваясь в подробности,на элементарном примере:
То,что автор собирается подключить к генератору - не такая адская вещь и элементарно будет работать в электрической сети стандартной совдеповской квартиры.
Основная масса квартир для "народа" имеет в качестве аппаратов зашиты автоматические выключатели(напр.класса ВА),расчитанные на 16А -2шт(освешение,розетки) и 25А -1шт(электроплита).
При подключении электрооборудования приобретеннного автором(к примеру) сети не разорвет и не проснуться соседи.В некоторых "неродивых" домах, при включении нагрузки приближенной максимально к току сработки автомата ,часто наблюдается мигание(например при закипании эл.чайника мощностью около 2кВт(9,8А).Происходит оно из-за плохого обслуживания эл.сетей конкретно : плохие соединения в нулевой цепи,что приводит к увеличению разности потенциалов ,попросту -напряжения.
По стабилизаторам:
Стабилизаторы бывают разных типов,в том числе отличающиеся по типу и времени сработки(реагирования).
если генератор и стабилизатор согласованы (расчитаны на пиковые токи оборудования) проблемм не должно быть и не будет.
Использование аварийного питания практикуется моей конторой очень часто и гораздо на более дорогостоящем оборудовании в отличии от освещения.Являясь собственником предприятия я несу полную материальную и другие виды ответственности за свою работу.Каждый проект проходит согласование в местном Энергонадзоре,включая проверку проектировщиками.После монтажа производятся испытания и регулировки.
Автору обратитесь по месту жительства в любое нормальное предприятие занимающееся проектировкой и монтажем и все решиться очень быстро.Давать советы и консультации основываясь на Ваших исходных со слов я не могу т.к.:
1.Вы можете неправильно изложить - а я понять.
2.Я не несу ответственности за такой вид консультации(виртуальной),т.к.не могу контролировать даже элементарного подключения.
3.если вы меня неправильно поймете,либо исполните неграмотно - это может обернуться порчей оборудования,либо травмой.
Сложного в Вашем вопросе нет ничего,но на основании трех пунктов изложенных выше - я не смогу Вам качественно помочь(а "абы как" не желаю).
Простейший совет:
Если светотехническое оборудование предназначено для подключения в стандартную бытовую сеть - расчитайте подключаемую мощность с запасом около 50% и пользуйтесь, не забивая себе мозги.
Удачи!